发新帖

【曝光】被临时查封、被挂牌整治,这些单位存在火灾隐患!

mz168 2023-5-28 12:18:15
     0

火灾隐患

犹如身边“定时炸弹”

稍有不慎,就易引发火灾!

隐患险于明火,防范胜于救灾。


现对近期消防监督检查过程中发现的火灾隐患进行公开曝光。


01、梅州市大瑭医院有限公司


隐患问题:康复科住院部采用夹芯材料为聚氨酯泡沫的彩钢板建设,耐火极限低于1.0h,燃烧性能低于GB8624规定的A级,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第5.1.7条规定,违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第一款的规定。 

整改措施:上述隐患已构成重大火灾隐患,由属地政府实施火灾高风险区域挂牌整治,并责令2023年5月31日前改正。


02、梅县区所里市场服务管理有限公司


隐患问题:该公司在三层设置的6间员工宿舍采用夹芯材料为聚氨酯泡沫的彩钢板建设,耐火极限低于1.0h,燃烧性能低于GB8624规定的A级,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第5.1.7条规定,违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第一款的规定。

整改措施:责令该单位负责人在规定时间内进行整改。


03、蕉岭县天缘宾馆


隐患问题:常闭式防火门未保持常闭,同时消防器材挪作他用;顶楼使用可燃夹心彩钢板,

违反了《中华人民共和国消防法》第二十六条第二款。

整改措施:已要求场所负责人拆除泡沫彩钢板。


04、大埔县湖寮镇茶韵酒店


隐患问题:8楼自动喷水灭火系统损坏,不再具备自动灭火功能。经调查是酒店 8 楼管道漏水,其单位员工擅自停用消防设施,导致自动喷水灭火系统管道无水,末端试水压力为 0。

整改措施:根据《中华人民共和国消防法》相关规定,对大埔县湖寮镇茶韵酒店 8 层区域进行临时查封;对茶韵酒店员工擅自停用消防设施的违法行为采取罚款人民币 500 元整的处罚措施。


05、大埔县茶阳镇建设路废品回收站


隐患问题:店内电气线路私拉乱接,未套管保护;经营性场所违规住人,且未进行物理分隔措施。

整改措施:责令店主铺设好电气线路管道,并立即清除违规住人区域,限期在居住区域加装防火门、实体墙进行防火分隔。


06、五华县明兴通信


隐患问题:疏散楼梯口堆放杂物,违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条第一款的规定;店铺经营区域与住宿区域未做有效物理防火分隔,违反了《中华人民共和国消防法》第十九条第一款的规定。

整改措施:责令对疏散通道杂物进行清理,并对经营区域与住宿区域做物理防火分隔。


07、丰顺县汤南镇红狮小区


隐患问题:小区控制室内无人值班,违反广东省实施《中华人民共和国消防法》办法第十九条第二款;屋内堆放大量杂物,且消防控制器多处故障,违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项;一楼消火栓前停放电动车,违反广东省实施《中华人民共和国消防法》办法第二十八条。

整改措施:责令按相关规定安排人员持证上岗,清理堆放的杂物,并维修好消防控制器;清理消防栓前的电动车,并悬挂禁止停放的指示牌。


08、平远县东石镇惠佳超市


隐患问题:部分电气线路违规使用不符合国家标准的电线且未套管敷设;安全出口被堵塞。

整改措施:责令清理堆放的可燃易燃物品,保障出口畅通;并对电器线路套管敷设。


09、平远县文科电器商店


隐患问题:店铺隔层存在违规住人情形,部分电气线路违规使用不符合国家标准的电线且未套管敷设。

整改措施:责令立即清除违规住人区域,并对店内电气线路套管敷设。


10、丰顺县汤南红狮幼儿园


隐患问题:一楼常闭式防火门未保持关闭状态、防火门的楼梯间处堆放杂物;在楼顶进行试水栓测试,发现无法出水,分别违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项、第二十八条、第十六条第一款第二项。

整改措施:责令按要求关闭常闭式防火门,清理楼梯间杂物;并对室内消火栓系统进行维护,保障出水。


11、兴宁市丽欣鞋材加工厂


隐患问题:该场所未设置消防软管卷盘;独立式烟感设置不符合要求;未设置封闭楼梯间;

整改措施:责令按相关要求设置消防软管卷盘、 独立式烟感设置,并设置封闭式楼梯。


消防安全  人人有责

请被曝光单位

迅速抓好隐患整改。

其他存在类似隐患的单位

请对照落实整改,

避免火灾事故的发生!!!


(梅州消防)

阅读 826
收藏

写留言